笔者通过运用交流耐压、温度变化、直流泄露等三种高压诊断试验方法,对一起10kV系统电压不平衡的缺陷现象进行了诊断分析。最终确认故障原因,并对该类缺陷提出防范措施。
某kV变电站在进行10kV线路送电时,运行人员通过后台监控系统发现10kVⅡ段电压不平衡(10kV母联断路器在分闸状态),Ua=61.4kV,Ub=74.1kV,Uc=50.9kV,3U0=30V。
运行人员查看10kVⅡ段保护装置,Ua=60.9V,Ub=.1V,Uc=38.1V,Uab=.3V,Ubc=.1V,Uca=75.0V,3U0=31.2V。并且保护装置所有数据波动较大。
通过分析以上数据,变化前10kVⅡ段系统相电压不平,线电压也不平衡。运行人员随机将10kVⅡ段电压不平衡退出运行,通过观察10kVⅡ段电压互感器、避雷器外观无损坏痕迹。
1、设备故障检查过程
1.1外观检查情况
通过现场对10kVⅡ段电压互感器、避雷器进行外观检查,并无发现有放电、损坏等现象。电压互感器二次端子接线无松动迹象。
1.2电压互感器检查试验
针对10kV系统相电压不平,线电压也不平衡。根据实际工作经验,首先对该电压互感器一次绕组末端“N”进行紧固检查,未发现松动或断线迹象。同时对该电压互感器进行电气试验,表1为相应试验数据。
表kVⅡ段电压互感器试验数据从表1试验数据结果,查找电气试验规程,电压互感器的直流电阻互差未超出规程规定的±5%,绝缘电阻大于规定值0MΩ、绕组变比未超出规程规定的±5%。根据状态检修规程,属于正常状态,排除电压互感器对电压不平衡的影响。
1.3避雷器检查试验
由于电压互感器和避雷器存在电气上的连接,所以排除电压互感器的故障原因外,随即对避雷器进行电气试验检查,表2为试验数据。
表kVⅡ段避雷器试验数据从表2试验结果可知,C相绝缘电阻为0,B相绝缘电阻为MΩ.A相绝缘电阻为000MΩ。B相和C相绝缘电阻小于规程规定的0MΩ。直流试验:A相避雷器在1mA直流泄露电流对应的电压值为26.3k
取其电压75%(26.3×0.75=19.4kV)泄露电流小于50μA。B、C两相直流试验失败。检查至此,确定为10kVⅡ段系统避雷器发生故障,从而引起电压的不平和数据的起伏变化。
2故障原因分析
分析认为,由于系统中的C相避雷器绝缘电阻为零,C相其内部金属弹片发生完全变形,导致其化学结构发生不可逆的变化,失去其固有的电气性能。
B相避雷器绝缘电阻为MΩ,其内部金属氧化物弹片未完全发生变形,其避雷器的电气性能未完全失去其固有的电气性能。
通过采集到的电压数据可以得知,由于B相避雷器未完全失去电气性能,承受工作电压时,其内部的金属弹片发生导通、断裂的交替变化,从而出现了B相电压的变化。同时判断C相电压变化是由于该相避雷器的电气性能发生变化过长、持续时间较长,可能起始于B相之前,终止于B相之后。
当避雷器承受高于持续运行电压的工频交流耐压时,避雷器的工作特性取决于避雷器的生产工艺水平。随后将该厂家生产的避雷器定义为1号试品,并选取具有良好生产工艺和电气性能的南阳金冠避雷器定义为2号试品,进行耐压试验、温度变化试验、直流泄露电流试验。
首先进行交流耐压试验,并观察避雷器外观变化,表3为相应试验数据。
表3交流耐压试验时的发热情况完成交流耐压试验后,进行温度变化试验,并用红外成像仪记录试品温度变化,表4试验数据。
表4温度变化试验对比情况完成温度变化试验后,进行直流泄漏电流测试试验,用微安表或者毫安表监测泄漏电流值,表5为相应试验数据。
表5直流泄漏电流测试试验完成试验后,试验人员解体了#1试品的故障避雷器,具体情况见图1、2、3。通过图片发现,1#试品故障避雷器顶端密封不严,硅橡胶外套与阀体之间粘合不严,有明显空隙,长期运行必然受潮,同时1号试品玻璃纤维树脂产生裂纹,阀芯外部为瓷制品,解体后发现瓷套多处断裂,阀芯已断成多节,严重老化,不满足运行要求。
图11号试品分解图图21号试品玻璃纤维树脂产生裂纹图31号试品瓷套多处断裂、老化查找出故障原因,更换10kV系统Ⅱ段避雷器,重新投入后,通过后台监控系统:Ua=61.1kV,Ub=61.3kV,Uc=60.9kV,3U0=2.3V运行人员随机测量保护装置电压,数据如下Ua=60.9V,Ub=60.1V,Uc=59.1V,Uab=.3V,Ubc=.1V,Uca=.0V,3U0=0.2V。系统电压恢复正常,故障消除。
3结论
本文中笔者利用交流耐压、温度变化、直流泄露试验等多种方法对故障避雷器进行了诊断分析。通过试验结果得出,10kVⅡ段避雷器存在制造工艺的缺陷,致使避雷器在承受超过额定电压时,避雷器发生完全形变,失去固有的电气特性。同时为防止此类故障再次发生,总结如下经验。
1、加强10kV系统电气设备在投运前的验收工作,其中,断路器、电压互感器、避雷器的验收工作尤为重要。
2、在以后的工作中吸取此次事故的教训,加强此类设备的检查、校验、电气试验工作,发现问题及时进行处理。尤其此次避雷器所暴露的问题,在10kV系统开关柜进行工频交流耐压时,确保母线设备间隔的避雷器处于退出状态。当工频交流耐压超过避雷器持续运行电压时,加压试验不能超过1分钟,如果时间过长,容易导致避雷器的热膨胀,从而引起避雷器失去其固有的电气性能。
3、在电气设备运行、试验、检修发现问题时,应高度重视、认真分析,结合理论知识与现场实际情况,彻底解决故障,防止故障电器设备带电运行。
本文编自《电气技术》,论文标题为“一起10kV系统电压不平的分析及处理”,作者为张浩然、刘静、梁睿。